ما هو اختبار مقاومه العزل Insulation Resistance Test (IR Test) ؟
- يعتبر هذا الاختبار من الاختبارات الهامه التى يتم تنفيذه على أغلب المهمات الكهربائية بغرض التأكد من سلامه المادة العازلة قبل اختبار الجهد العالي High Voltage Test ويعتبر ايضا هذا الاختبار من الاختبارات الدورية لبعض المهمات الكهربائية
- يتم أجراء هذا الاختبار بجهد DC وهذا يعنى ان قيمه المقاومة (R) فقط هى التى سيتم حسابها اما قيمه المعاوقه (XL) ستكون قيمتها بصفر وذلك لان لا يوجد تردد في جهد DC
- توجد العديد من أجهزه الاختبارات التي يمكن استخدامها مع اختبار IR وتوفر هذه الاجهزه Range كبير من الجهد
يمكن حقنه على المهمات الكهربائيه من 500 فولت حتى 5000 فولت وتختلف قيمه جهد الاختبار والمدة الزمنية على حسب المعدة التي يتم اختبارها
يمكن تنفيذ هذا الاختبار على العديد من المهمات مثل :-
- محولات الجهد ومحولات التيار
- محولات القدرة الكهربائية
- الكابلات الكهربائية ..... الخ
- عند أجراء هذا الاختبار على محولات القدرة عليك معرفه ان هذا الاختبار يتأثر بدرجه الحرارة وكلما زادت درجه الحرارة كلما كان نتيجة أحتبار عزل الملفات أقل بالإضافة الئ عند أجراء اختبار IR لمحول اقل من 2 ميجا يمكن أجراء الاختبار لمده دقيقه واحده وحساب نسبه R60\R15
بينما مع محولات القدرة الاكبر من 2 ميجا يفضل أجراء الاختبار لمده 10 دقائق وحساب نسبه R600\R60 ويفضل دائما أن تكون نسبه ال R60\R15 اكبر من 1.3
- ولكن الاختبار الأساسي الذى يعبر عن جوده عزل الملفات أو وجود مشاكل بها هو اختبار ال Tan Delta