- فى البدايه علينا معرفه ان هذا الاختبار له دورًا حاسمًا في الحفاظ على سلامة وموثوقية الأنظمة والمكونات الكهربائية. فهو يضمن قدرة هذه الأنظمة على تحمل الفولتية العالية بمرور الوقت، ويسلط الضوء على أي مخاطر محتملة يجب معالجتها قبل استخدام المعدات
- من عيوب اجراء الاختبار باستخدام جهد DC :-
- لا يوضح بعض الاعطال الخاصة مثل الفراغات داخل الوسط العازل (Bubbles)أو القطع والخدش (Scratching )بعمق محدد داخل الوسط العازل , وهذه المشاكل تؤدي إلى حدوث ً تفريغ جزئي ( Partial Discharge )
- لا يوضح بعض الاعطال الخاصة مثل الفراغات داخل الوسط العازل (Bubbles)أو القطع والخدش (Scratching )بعمق محدد داخل الوسط العازل , وهذه المشاكل تؤدي إلى حدوث ً تفريغ جزئي ( Partial Discharge )
عند تطبيق الجهد المتردد بعد إدخال الكابل للخدمة مما يؤدي إلى انهيار الوسط العازل مع مرور الزمن.
- توزيع الحمل الكهربائي على جسم الكابل والوصلات والنهايات يكون حسب المقاومة النوعية (ρ )وليس حسب السماحية (∑) كما في حالة (AC)مما ينتج عنه توزيع غير متساوي للإجهاد الكهربائي
- توزيع الحمل الكهربائي على جسم الكابل والوصلات والنهايات يكون حسب المقاومة النوعية (ρ )وليس حسب السماحية (∑) كما في حالة (AC)مما ينتج عنه توزيع غير متساوي للإجهاد الكهربائي
إضافة إلى أن توزيع المجال الكهربائي عند الوصلات والنهايات سيكون مختلف تماما عن التوزيع الفعلي عند التشغيل
حيث نجد ان الجهد متناسب طردي مع المقاومة في حالة DC
ρ1/ ρ1 = E1/E2
بينما الجهد متناسب عكسي مع السماحية في حالة AC
E1/E2= ∑2/∑1
حيث نجد ان الجهد متناسب طردي مع المقاومة في حالة DC
ρ1/ ρ1 = E1/E2
بينما الجهد متناسب عكسي مع السماحية في حالة AC
E1/E2= ∑2/∑1
- يسبب اختبار DC تجمع شحن فراغية (Space Charge)خصوصا عند الأسطح الفاصلة بين الكابل والملحقات(Accessories) وأيضا قريبا من الحدود الداخلية والخارجية للمادة العازلة , وعند تشغيل الكابل بجهد الشبكة المتردد (AC )تتضاعف هذه الشحنات وتشكل ضغط كبير (Stress )على الكابل
مما يؤثر سلبا ع عمر الكابل وملحقاته ويجعله عرضة للانهيار بشكل سريع ويؤدي ايضا إلى تدهور حالة الكابل نتيجة تزايد التشجير المائي (Water Treeing ) وتضاعفها بعد دخوله الخدمة