- فى السابق كان يسبب inrush current بالفصل الخاطئ لاجهزه الوقايه وخصوصا الوقايه التفاضليه لانها بتعمل لحظيا ولكن الان لايحدث فصل خاطئ مع اجهزه الوقايه الرقميه (Digital Relay).
- كيف تتعرف اجهزه الوقايه على inrush current ؟
يكون دائما تيار الاندفاع له تردد مختلف عن التردد الاصلى للشبكه سواء ٥٠ او ٦٠ هيرتز
غالبا يكون التردد المصاحب له ١٠٠ او ١٢٠ هيرتز وبذلك تتعرف عليه أجهزه الوقايه التفاضليه وتكون Block مع هذا التردد .
المصدر م أسامة عبد العزيز ❤️
يكون دائما تيار الاندفاع له تردد مختلف عن التردد الاصلى للشبكه سواء ٥٠ او ٦٠ هيرتز
غالبا يكون التردد المصاحب له ١٠٠ او ١٢٠ هيرتز وبذلك تتعرف عليه أجهزه الوقايه التفاضليه وتكون Block مع هذا التردد .
المصدر م أسامة عبد العزيز ❤️