سؤال Interview
ماهى الاختبارات التى يتم أجرائها على محولات القدره قبل دخولها الخدمه ؟
- تنقسم الاختبارات على محولات القدره لقسمين :-
- القسم الاول أختبار الوقايات الميكانيكيه
يتم التأكد من عمل نقاط التلامس (NO) لوقايه
1- البوخرلز ريلاى للتانك الرئيسى للمحول
2- البوخلز ريلاى لمغير الجهد OLTC
3- طبه الانفجار (Pressure Relief )
يتم بعد ذلك عمل معايره للعدادات حراره الزيت والملفات والتأكد من العمل الصحيح لنقاط التلامس
- القسم الثانى الاختبارات الكهربيه
يفضل قبل البدء فى الاختبارات كهربيه التى تخص عزل الملفات أن يكون حدث تكرير للزيت لان وجود أى رطوبه بالزيت
سيؤدى ذلك الئ نتائج سيئه فى أختبار عزل الملفات (IR Test) وأختبار (Tan Delta)
وتكون الاختبارات الكهربيه كألاتى :-
1- أختبار عزل الملفات (IR Test )
2- أختبار Turns Ratio على جميع نقاط مغير الجهد Tap Changer
3- أختبار مقاومه الملفات winding Resistance
4- أختبار Tan Delta على ملفات المحول وعلى البوشينج
5- أختبار Vector Group
6- أختبار البصمه SFRA Test
7- أختبار محول التيار الموجود على البوشينج Bushing CT’s
8- أختبار معاوقه قصر الدائره عند الخطوه التى فى المنتصف لمغير الجهد Z%
Leakage Reactance / Short circuit impedance
- يجب التأكد من تأريض القلب الحديدى للمحول من نقطه واحده فقط وسنتحدث عن أهميه التأريض للقلب الحديدى فى المنشورات القادمه بمشيئه الله