سؤال Interview
لماذا يتم استخدام الحمايه التفاضليه للخطوط مع الحمايه المسافيه فى حمايه دوائر نقل القدره الكهربائيه بمعنى لماذا لانكتفى بالحمايه المسافيه فقط ؟
- فى البدايه علينا معرفه ان لدينا العديد من الفلسفات فى حمايه دوائر نقل القدره ولكن من افضل هذه الفلسفات ان نعتمد على الحمايه التفاضليه للخطوط + الحمايه المسافيه + التسرب الارضى الاتجاهى ونجد ان الحمايه المسافيه ب Z1 ، الحمايه التفاضليه للخطوط و الحمايه ضد التسرب الارضى الاتجاهى
تسبب فصل لحظى Instantaneous Trip
- ونجد ان هناك العديد من المميزات من استخدام الحمايه التفاضليه للخطوط :-
1- زياده الاعتماديه والدقه فى انتقاء الاعطال وخصوصا فى خطوط النقل القصيره
2- الوقايه التفاضليه للخطوط لا تتاثر بظاهره تأرجح القدره Power Swing على عكس الحمايه المسافيه التى
تتأثر بها و تكون بسببها الحمايه بلوك ونجد انها ايضا لا تتاثر بتغير طبيعه الحمل load encroachment
- تعتمد الحمايه التفاضليه للخطوط على ال Communication Channel فى ارسال واستقبال التيارات واوامر الفصل ال Trip من والئ المحطه المقابله وبالتالى
حدوث مشكله فى ال Communication Channel تسبب بلوك على الحمايه التفاضليه
- بالتأكيد يتم استخدام ال Communication Scheme واللتى تحدثنا عنها فى منشور سابق لتحسين اداء الحمايه المسافيه
- ومن ضمن الفلسفات المستخدمه مع دوائر نقل القدره الاعتماد على الحمايه المسافيه + جهاز منفصل لزياده التيار والتسرب الارضى الغير اتجاهى