هل إشتغال مراقب دائره الفصل( Trip Circuit Supervision TCS (95 يتسبب فى منع توصيل المفتاح ال Circuit Breaker ؟
- فى البدايه علينا معرفه أن ال Trip Circuit Supervision تستخدم مع جميع المفاتيح CB التى تعمل فى الجهود المتوسطه والفائقه تكمن أهميه 95 فى مراقبه ال Supply على دائرتى الفصل Trip Coil 1,2 وحدوث اشتغال ل 95 على ملفى الفصل هذا يعنى ان المفتاح لن يكون قادر على عمليه الفصل
وتتم مراقبه دوائر الفصل مع حالتى التوصيل او الفصل على المفتاح CB
- فى حاله حدوث اشتغال ل 95 والمفتاح CB فى حاله open فى هذه الحاله لن نستطيع توصيل المفتاح حتى يتم اصلاح هذه المشكله لضمان فصل المفتاح فى حاله حدوث Trip
- ولكن ماذا لو حدث اشتغال ل 95 وكان المفتاح CB موصل ؟
لو حدث اشتغال ال 95 على ملف واحد فقط فيمكن فى هذه الحاله فصل المفتاح بدون اى مشكله سواء بالفصل العادى او من خلال أجهزه الوقايه
- ولكن لو حدث اشتغال ل 95 على ملفى الفصل 1&2 فى هذه الحاله لن نستطيع فصل المفتاح ولو حدث اشتغال
لاى جهاز وقايه على هذا المفتاح سيحدث تسريع لوقايه CBF ويتم اخلاء BusBar
يمكن تنفيذ هذه الدائره بريلاى منفصل ويمكن تنفيذها ايضا بأستخدام BI على ال Protection Relay و 52A & 52B هى عباره عن نقاط مساعده من المفتاح فائدتها معرفه وضع المفتاح موصل ام مفصول فنستطيع مراقبه دائره الفصل