- فى البدايه علينا معرفه أن هناك تشابه بين الاختبارات التى يتم أجرائها على محطات AIS و الاختبارات التى يتم أجرائها على ال GIS ولكن الاختلاف يكون فى طريقه الاختبار
- يمكن تقسيم أختبارات معدات المحطه الئ :-
١- سكاكين (القضبان - الارضى )
ال Bus Dissconnector &Earth Switch
- يمكن تقسيم أختبارات معدات المحطه الئ :-
١- سكاكين (القضبان - الارضى )
ال Bus Dissconnector &Earth Switch
- يتم أجراء اختبار ال Timing على جميع السكاكين عند قيم مختلفه لجهد DC وذلك لضمان عمل الموتور الخاص بها بطريقه صحيحه اذا حدث إنخفاض او ارتفاع فى الجهد
- أختبار ال Contact Resistance وذلك للتأكد من سلامه توصيل الملامسات الرئيسيه
- أختبار ال Contact Resistance وذلك للتأكد من سلامه توصيل الملامسات الرئيسيه
- أختبار 10 KV ويتم اجراءه على ال Earth Switch فقط وذلك للتأكد من سلامه العزل وعدم وجود Leakage Current
٢ - قاطع الدائره Circuit Breaker
- يتم ايضا إجراء أختبار ال Timing على المفتاح ( O - C - CO - OC - OCO) وذلك للتأكد من سلامه الميكانيزم
٢ - قاطع الدائره Circuit Breaker
- يتم ايضا إجراء أختبار ال Timing على المفتاح ( O - C - CO - OC - OCO) وذلك للتأكد من سلامه الميكانيزم
ويتم اجراء اختبار ( O - C ) عند قيم مختلفه لجهد ال DC ( ٨٠٪ - ١٠٠٪ - ١٢٠٪ )
- يتم اجراء اختبار ال Contact Resistance للتأكد من سلامه الملامسات الرئيسيه
٣- محولات الجهد والتيار
- اختبار ( CT & VT Characteristic )
- يتم اجراء اختبار ال Contact Resistance للتأكد من سلامه الملامسات الرئيسيه
٣- محولات الجهد والتيار
- اختبار ( CT & VT Characteristic )