Osama Abdel Aziz
Osama Abdel Aziz

@OsamaAb84630772

6 تغريدة 3 قراءة Jan 19, 2023
سؤال Interview
ماهى الاختبارات التى تتم على محولات القدره قبل دخولها الخدمه ؟
- تنقسم الاختبارات على محولات القدره لقسمين :-
- القسم الاول أختبار الوقايات الميكانيكيه
يتم التأكد من عمل نقاط التلامس (NO) لوقايه
1- البوخرلز ريلاى للتانك الرئيسى للمحول
2- البوخلز ريلاى لمغير الجهد OLTC
3- طبه الانفجار (Pressure Relief )
يتم بعد ذلك عمل معايره للعدادات حراره
- القسم الثانى الاختبارات الكهربيه
يفضل قبل البدء فى الاختبارات كهربيه التى تخص عزل الملفات أن يكون حدث تكرير للزيت لان وجود أى رطوبه بالزيت سيؤدى ذلك الئ نتائج سيئه فى أختبار عزل الملفات (IR Test) وأختبار (Tan Delta)
وتكون الاختبارات الكهربيه كألاتى :-
1- أختبار عزل الملفات (IR Test )
2- أختبار Turns Ratio على جميع نقاط مغير الجهد Tap Changer
3- أختبار مقاومه الملفات winding Resistance
4- أختبار Tan Delta على ملفات المحول وعلى البوشينج
5- أختبار Vector Group
6- أختبار البصمه SFRA Test
7- أختبار محول التيار الموجود على البوشينج Bushing CT’s
8- أختبار معاوقه قصر الدائره عند الخطوه التى فى المنتصف لمغير الجهد Z%
Leakage Reactance / Short circuit impedance
- يجب التأكد من تأريض القلب الحديدى للمحول من نقطه واحده فقط وسنتحدث عن أهميه التأريض للقلب الحديدى فى المنشورات القادمه بمشيئه الله
- يوجد لدينا العديد من أجهزه الاختبارات التى تستخدم مع المحولات ومن أشهر هذه الاجهزه
CBC 100 - TESTRANO 600

جاري تحميل الاقتراحات...