ماهى الاختبارات التى تتم على محولات القدره قبل دخولها الخدمه ؟
- تنقسم الاختبارات على محولات القدره لقسمين :-
- القسم الاول أختبار الوقايات الميكانيكيه
يتم التأكد من عمل نقاط التلامس (NO) لوقايه
1- البوخرلز ريلاى للتانك الرئيسى للمحول
2- البوخلز ريلاى لمغير الجهد OLTC
3- طبه الانفجار (Pressure Relief )
يتم بعد ذلك عمل معايره للعدادات حراره الزيت والملفات والتأكد من العمل الصحيح لنقاط التلامس
- القسم الثانى الاختبارات الكهربيه
يفضل قبل البدء فى الاختبارات كهربيه التى تخص عزل الملفات أن يكون حدث تكرير للزيت لان وجود أى رطوبه بالزيت سيؤدى ذلك الئ نتائج سيئه فى أختبار عزل الملفات
(IR Test) وأختبار (Tan Delta)
وتكون الاختبارات الكهربيه كألاتى :-
1- أختبار عزل الملفات (IR Test )
2- أختبار Turns Ratio على جميع نقاط مغير الجهد Tap Changer
3- أختبار مقاومه الملفات winding Resistance
4- أختبار Tan Delta
5- أختبار Vector Group
- فى المنشورات القادمه سنتحدث بشئ من التفصيل عن كل أختبار وكيفيه تنفيذه فى الموقع وماهى أهم الاجهزه
المستخدمه فى الاختبارات