3 تغريدة 603 قراءة Oct 03, 2021
يتم اختبار المحولات الكهربائية باختبارين تسمى اختبار الدائرة المفتوحة open-circuit واختبار دائرة القصر short-circuit لمعرفة القيم المطلوبة لدائرة المحول المكافئة المتعلقة بالقلب واللفات وتحديد فقد #الطاقة في المحول وهو مجموع فقد الطاقة في القلب core واللفات winding
#هندسة #كهرباء
يعمل اختبار الدائرة المفتوحة على ايجاد فقد #الطاقة بالقلب وذلك من خلال ترك أحد الجانبين مفتوح بدون تحميل (عادةً جانب الجهد العالي) وتطبيق جهد على الجانب الاخر (جانب الجهد المنخفض) لانه من السهل تطبيق هذا الاجراء عليه لاسباب تتعلق بالسلامة بالدرجة الأولى .. يتبع
بما ان تيار اللاحمل صغير جداً فهو لا يساهم في حدوث فقد طاقة في اللفات (النحاس) ويقاس الفقد بالقلب باستخدام واتميتر اويحسب بضرب الجهد المطبق بتيار اللاحمل
اختبار دائرة القصر يعمل على ايجاد فقد #الطاقة باللفات (النحاس) ويتم هذا الاجراء بعمل short على احد الجانبين (جانب الجهد المنخفض) وتطبيق جهد على الجانب الاخر (جانب الجهد العالي) لان التيار في جانب الجهد العالي منخفض بذلك يسهل التعامل معه ويقاس الفقد باللفات باستخدام واتميتر