ال Dead Machine Protection تعد من أهم حمايات المولد و تعطى الرقم 94G من ارقام وظائف الحماية ف ستاندرات Ansi Protective Device Numbering Code وسبب وجودها هو لضمان عدم تشغيل المولد عن طريق الخطأ بسبب إغلاق القاطع عرضيا عندما يكون المولد ف حالة التشغيل
#الهندسة_كهربائية
الاحتياطي أو يكون متوقف عن العمل
● عندما يغلق القاطع عرضيا و المولد ف حالة إطفاء تام و المولد مربوط ع الشبكة فإن المولد يعمل كمحرك حثي بدوران الجزء الدوار من المولد فيسري تيار من الشبكة باتجاه الجزء الدوار ~ و ان هذا التيار غير الطبيعي يسبب قوس كهربائي بين مكونات الجزء
الدوار بين شقوق ملفات المجال باتجاه القلب ( الكور )مثلا و هنا سينتج حرارة عالية جدا و أضرار كبيرة ع المولد ~ اول جزء يتم انهياره هو الجزء الساكن من المولد Generator Stator و ذلك بسبب التيارات الاندفاعية المستلمة من الجزء الدوار نتيجة للتشغيل الخاطئ كل هذه العملية خلال
ثواني قليلة !!!! ناهيك عن التلف المحتمل لل Bearing أو الرولمان بلي بسبب نقص ضغط الزيت ! ما الحل لا بد من توفير حماية سريعةو عاليةالموثوقية ضد تشغيل المولد العرضي ف حال كان مشغلا احتياطيا Standstill و هنا قدم لنا مهندسو الحماية الحماية رقم 94G
أدناه المخطط المنطقي للحماية
●عند مرور التيار ف الدائرة الكهربائية بالتزامن يزداد هبوط الجهد و يعمل المولد كمحرك حثي ~~~ عندها تبدأ الماكنة بسحب تيار اندفاع عالي جدا و هذا يؤدي الى انخفاض الفولتية ع أطراف المولد و نتيجة لذلك فإن هذه الحماية تتألف من حماية زيادة التيار اللحظية و حماية نقصان الجهد
و ع هذا فهناك عاملين مهمين لتصميم هذه الحماية
الأول هو الجهد ع طرفي المولد === اقل ما يمكن Low و عندها يعمل المولد كمحرك حثي Induction Motor
اما الثاني تيار ملفات الجزء المنتج Armature === يجب أن يكون اعلى ما يمكن High فتشتغل هذه الحماية
و من الشرطين أعلاه هناك عنصرين هامين لنجاح هذه الحماية
Instantaneous over Current element normally set to 10% of full Load Current
ما يعني معايرة قيمة التيار ف المناولة ع 10% من القيمة المقننة
و مرتبط ارتباط وثيق ب
Under Voltage Element Normally Set to 85% of the rated Voltage
ما يعني معايرة قيمة الجهد ف المرحلة ع 85 % من قيمة الفولتية المقننة
العنصر الأول يتحسس التيار العالي الداخل المولد و الثاني يتحسس الجهد ع أطراف
المولد فتقوم مرحلة نقصان الجهد بالايعاز إلى القاطع بالفصل
ما يعني انه عندما تتحسس مرحلة زيادة التيار التيار العالي ف ملفات المنتج Armature Winding عند ظهور فولتية قليلة ع أطراف المولد عندها تعطي المناولة أمر إغلاق أو Trip للقاطع لفصل المولد من الدائرة و يتم
تغذية مرحلة الحماية من محول جهد VT أو PT
Dead Machine Protection = overcurrent Protection + undevoltage Protection
اجراءات الحماية
● 94G relay opted in protection Panel
●86 M generator Master trip acted
●86 M Grid Master trip acted
هناك عدد 2 مؤقت ف الدائرة المنطقية عند تصميم هذا النظام
مؤقت pick up time delay يمنع تهيئة حماية الماكنة الميتة ف حال عطل النظام و يتم معايرته ع 5 ثواني
مؤقت drop off time Delay يضمن استمرارية تهيئة الحماية عند الإغلاق العرضي للقاطع الخاص بالمولد عند إعادة
تشغيل عنصر زيادة الجهد ف المناولة و يتم معايرته ع 500 ms
الفرق بين هذه الحماية و بين سابقاتها المشروحة سابقا
◇ الحماية رقم 40 تحمي المولد من ان يعمل كمحرك حثي عند فقدان الاثارة
◇الحماية 32R تحمي المولد من ان يعمل المولد كمحرك حثي عند فشل التورباين لعطل
ما (ف البرايموفر مثلا )
◇الحماية 94G تحمي المولد من ان يعمل المولد كمحرك حثي عند التشغيل العرضي الخاطئ للقاطع ف حال كون المولد ف وضع إطفاء (Standstill او Rolling )