Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶
Eng. Ahmed Alazzawi( Electrical⚡Engineer ) | 🇮🇶

@AlazzawiEng

11 تغريدة 244 قراءة Sep 13, 2021
سؤال من أهم اسئلة مقابلات العمل لماذا السعة الامبيريةفي خطوط النقل الهوائيةاكبر منها في الخطوط الارضية؟
#الهندسة_الكهربائية
#الكهرباء
#هندسة_كهربائية
#الكابلات
قبل أن نجيب ع هذا السؤال يجب أن نتعرف اولا ع السعة الامبيرية للموصلات ( ف الخطوط الهوائية و الكابلات)
يمكن تعريف
السعة الامبيرية ( Ampacity ) للاسلاك والكوابل بانها مقدرة السلك اوالكابل على تمرير تيار الحمل في ظروف التشغيل العادية وعلى مقدرتهما على تحمل التيارات الناتجة عن الاعطال .
ان اهم عامل يحد من السعة الامبيرية للكابل هو درجة الحرارة التي يستطيع عازل الكابل تحملها حيث ان لكل نوع من
العازلية درجة حرارة قصوى تستطيع تحملها . فاذا زادت درجة الحرارة عن ذلك الحد ابتدأت العازلية بفقدان خواصها الفيزيائية والكيميائية .
عند مرور التيار الكهربائي في الموصل فان درجة حرارة الموصل ترتفع ان تبديد كمية الحرارة المتولدة في الموصل في الوسط المحيط يعتمد على درجة حرارة الوسط
الخارجية وعلى طريقة تمديد الكابل ، وتؤثر العوامل التالية على كيفية اختيار الكابل .
1- درجة الحرارة
2- الظروف الميكانيكية ومن ضمنها الاهتزاز
3- الظروف الكيماوية
4- الاحمال الزائدة وقصر الدائرة
5- السرقة والتخريب😅
6- الاشعاع الشمسي والحراري
وفيما يلي جدول يبين درجة الحرارة القصوى لانواع العازلية المختلفة
نوع العازلية درجة الحرارة القصوى------ درجة مئوية
● بولي فينيل كلوريد >>>>> 70 للموصل
●ال XLPE & EPR للموصل 90
● العازلية المعدنية المغطاة بمادة PVC والمكشوفة والقابلة للتلامس>>>>>>> 70 للغلاف
● العازلية المعدنية المكشوفة وغير قابلة للتلامس >>>>> 150 للغلاف
ويفقد الكابل جزءا من الحرارة التي يكتسبها نتيجة مرور التيار الكهربائي فية وتعتمد قيمة فقد الحرارة في الوسط المحيط عن طريق تمديد الكابل ، هل هو ضمن انبوب او صندوق كوابل ، او انه ممدد مباشرة او انه ممدد مباشرة
في الهواء او مدفون في الارض وكذلك تعتمد على عدد الكوابل ضمن الانبوب ، فكلما زاد عدد الكوابل في الانبوب فان كلا منها يؤثر على الاخر وبالتالي تصبح عملية التهوية اكثر صعوبة .
نستنتج من ذلك ان ما يحدد السعة الامبيرية للموصل نحاس او المنيوم هو العازلية لذلك نجد ان القضبان العمومية
المكشوفة تستطيع تحمل او تمرير تيار كهربائي اكبر من الكابل المصنوع من نفس المادة . لذلك فان درجة تشغيل القضبان العمومية تكون اكبر من درجة تشغيل الكوابل المتصلة بها ~~~
✅ و يمكن من ما سبق تعليل سبب ان السعة الامبيرية ف الخطوط الهوائية اعلى منها ف الكابلات بالآتي :-
■ أن الموصلات المستخدمة في الخطوط الهوائية تكون موصلات مكشوفة أي غير معزولة ويتم تثبيتها على أبراج للمحافظة على مسافات فاصلة ثابتة بين الموصلات وبين الموصل والأرض، في حين أن الموصلات المستخدمة في الكابلات تكون مغطاة بأكملها بمادة عازلة بالطبع ما عدا عند النهايات حيث
التوصيلات بباقي أجزاء منظومة القوى.
■ الإشعاع الحراري ما يعني إنتقال الحرارة من الإسلاك فى الخطوط الهوائية أسرع من الكابلات الأرضية ومن المعروف أن المقاومة تتناسب مع المعامل الحراري
■ العزل في الكابلات الأرضية، و الدفن تحت الارض، و تقارب الكابلات من بعضها البعض و
التربة ~~~ كل ذلك يؤثر على تسريب الحرارة و يقاوم التخلص من الحرارة، مما يجعل الخطوط الهوائية، و التي تتمتع بتسريب أكبر للحرارة، قادرة على حمل تيارات أعلى لنفس المقطع، أي thermal capacity أعلى.