1️⃣الخطوة الأولى: إسأل عن الحمل الكهربائي لأجهزة هذا المنزل الكهربائية، وقدره بالوات W.
2️⃣ الخطوة الثانية: قدر استطاعة الإنفرتر اللازمة.
💠 استطاعة الإنفرتر=مجموع قيمة الأحمال الكهربائية+ 25% من قيمة هذا المجموع.
2️⃣ الخطوة الثانية: قدر استطاعة الإنفرتر اللازمة.
💠 استطاعة الإنفرتر=مجموع قيمة الأحمال الكهربائية+ 25% من قيمة هذا المجموع.
3️⃣ حدد ما يلي من معلومات فنية للتجهيزات وذلك كي تحسب القدرة الفعلية اللازمة للإنفرتر:
🔺كفاءة الانفيرتر: بالنسبة المئوية.
💠قدرة الإنفرتر الفعلية= مجموع قيمة الأحمال الكهربائية KW ÷ كفاءة الانفرتر.
🔺كفاءة الانفيرتر: بالنسبة المئوية.
💠قدرة الإنفرتر الفعلية= مجموع قيمة الأحمال الكهربائية KW ÷ كفاءة الانفرتر.
4️⃣ حساب الوات اللازم أن تغطيه سعة البطاريات:
🔺حدد نسبة التفريغ DOD.
💠 الوات اللازم كي يعمل الحمل على البطاريات= القدرة الفعلية للإنفرتر÷ نسبة التفريغ DOD
🔺حدد نسبة التفريغ DOD.
💠 الوات اللازم كي يعمل الحمل على البطاريات= القدرة الفعلية للإنفرتر÷ نسبة التفريغ DOD
5️⃣ أحسب السعة الكلية A/h اللازمة من البطاريات :
السعة A/H = الوات المحسوب في الخطوة 4 ÷ نظام الفولتية للنظام.
السعة A/H = الوات المحسوب في الخطوة 4 ÷ نظام الفولتية للنظام.
6️⃣أحسب عدد المجموعات التي ينبغي ربطها وفقا لفولتية النظام الكهربائي:
💠عدد المجموعات =السعة الكلية A/h التي تم حسابها في الخطوة 5 ÷ سعة البطارية المتوفرة في السوق.
💠عدد المجموعات =السعة الكلية A/h التي تم حسابها في الخطوة 5 ÷ سعة البطارية المتوفرة في السوق.
جاري تحميل الاقتراحات...