19 تغريدة 251 قراءة Apr 30, 2021
سؤال وارد ف المقابلات ما هي اهمية تأريض منظومة الكابلات الارضية الأحادية القلوب لنقل القدرة الكهربائية؟ و ما هو تاثير زيادة الجهد في الغلاف المعدني الخارجي للكابلات؟ و ما هي طرق تأريض الغلاف الخارجي للكابلات الأرضية ؟
الإجابة:-👇👇
لا يخفى على المختصين في هندسة الطاقة الكهربائية أهمية تأريض منظومة التوليد والنقل والتوزيع حيث يهدف التأريض الى:
✅انجاز الحماية الوقائية (Safety Earthing ) التي تهدف الى تحقيق الأمان للعاملين في مجال التركيبات وكذلك منفذي عمليات الصيانة وحتى حماية الأشخاص.
✅ الحفاظ على عدم ارتفاع الجهود على الشبكة وتوفير نظم حماية لمكونات الشبكة الكهربائية والمحافظة على استمرارية تدفق الطاقة وتوفير الاتزان لها كذلك يهدف التاريض الى انشاء ما يعرف بنقطة التعادل(Neutral (Earthing
✅ تعتبر الكابلات الارضية لنقل القدرة الكهربائية من أهم العناصر التي تحتويها شبكات نقل وتوزيع القدرة الكهربائية ولذلك وجب الاهتمام بها من حيث زيادة عمرها والحفاظ عليها من الانهيارات التي قد تحدث لها نتيجة الارتفاع درجة الحرارة أو زيادة الجهود
يتبع
⚡ و تظهر في الكابلات الارضية أحادية القلب جهود زائدة نتيجة لمرور تيار الحمل في النواقل أو في حالة حدوث قصر مما يتسبب في ظهور جهود على الغلاف الخارجي للكابل ( Induced Voltages) وبالتالي مرور تيار في هذا الغلاف الخارجي يتسبب في حدوث
فقد في القدرة على الغلاف المعدني الخارجي (Metalic Sheat ) وارتفاع في درجة حرارة الكابل قد يتسبب في انخفاض امكانية التحميل للكابل أو حتى حدوث انهيار حراري للعازل وقد يتسبب الجهد المتواجد في الغلاف الخارجي للكابل في حدوث صدمات كهربائية للعاملين
⚡ حسب المواصفة ICE60287 يتم استخدام الكابلات الأحادية (Single Core Cables )بدلا من الكابلات الثلاثية( three Core Cables ) وذلك لنقل كمية أكبر من الطاقة الكهربائية مما يتسبب في ظهور الجهود الزائدة على الغلاف الخارجي للكابل ( Induced voltage ) وكذلك مرور تيار في
الغلاف الخارجي (Sheeth current)وبالتالي يتسبب ف حدوث انخفاض في السعة التيارية للكابل وحدوث انهيار حراري للعزل الكهربائي وكذلك انهيار الغلاف غير المعدني للكابلCable Jacket أو تآكل للغالف المعدني . ولتقليل الفقد في الغلاف المعدني للكابل يتم استخدام العديد من الطرق لتوصيل
الغلاف الخارجي بالأرض.
اما طرق تأريض الغلاف الخارجي فهي كالتالي حسب المواصفة IEEE 575 👇
✅ تأريض الغلاف الخارجي للكابل من طرفيه
Sheet bonded at 2 Point Solid
يتم بربط دوائر الكابلات الأحادية (Single Core) ثلاثية الطور مباشرة إلى نظام التأريض(Solid bonding )
وهذه الطريقة تحافظ على امتداد مسار الكابلات وتؤدي الى عدم مرور تيار في الغلاف المعدني ومن ثم عدم ارتفاع درجة حرارته وعدم حدوث فقد في الطاقة من خلال الغلاف المعدني
✅ تأريض الغلاف الخارجي من طرف واحد:
نظرا لزيادة الجهد ع احد طرفي الكابلات في الجهة غير المؤرضة فانه يفضل
استخدام ما يعرف بمثبت جهد الغلاف المعدني (SVL Sheath Voltage Limiter ) في الجهة غير المؤرضة من الكابلات وبالإضافة لحماية الغلاف المعدني للكابلات من زيادة الجهد الناتج عن تيار التحميل فانه يوفر حماية الكابلات من زيادة الجهود الناتجة عن الصواعق الكهربائية وكذلك الموجات الناتجة
من عمليات فتح و اغلاق الدوائر الكهربائية Switching ويفضل استخدام طريقة التأريض من طرف واحد فى الكابلات القصيرة والتي يصل طولها فقط الى عدة مئات من الأمتار.
✅ تأريض الغلاف الخارجي للكابلات من منتصفها:
فى هذه الحالة فان الغلاف المعدني للكابلات
الثلاثية الأطوار الأحادية القلب يتم توصيله مباشرة بالأرض عند منتصف مسار الكابل وتساعد هذه الطريقة على تقليل الجهد في الغلاف الخارجي للكابل الى النصف
✅ تأريض الغلاف الخارجي للكابلات بطريقة
Sheath Sectionalizing Joints
وتستخدم هذه الطريقة بتقسيم الغلاف
الخارجي للكابلات الأرضية احادية القلب المكونة للدائرة ثلاثية الطور الى اجزاء وعمل وصلات يتم توصيلها بالأرض عن طريق وحدات محدد جهد الغلاف المعدني Sheath voltage Limiter SVL ويستخدم ناقل لتوصيل ارضي محدد جهد الغالف المعدني SVL يعرف ب
Continuity Conductor Earth ecc
اما طريقة (Cross Bonding System) في هذه الطريقة يتم تقسيم الغلاف الخارجي لمنظومة الكابلات الأرضية الى ثلاثة أجزاء متساوية أو الى عدد يقبل القسمة ع 3 (6..9 ..12...) وعمل وصلات فتكون الزيادة في الجهود على كل جزء متساوية ثم يتم تبادل توصيل الاوجه وبالتجميع على طول دائرة
الكابلات يكون محصلة الجهود على طرفي دائرة الكابلات تساوي صفر وذلك لتساوي الجهود في القيم مع وجود 120 درجة اختلاف فى الاتجاه.
وغالبا ما يصعب تقسيم الغلاف المعدني للكابلات الى أجزاء تقبل القسمة على (3) او كمضاعفاتها مما ينشأ عنه وجود زيادات فى
ارتفاع الجهود ع الغلاف الخارجي للمنظومة.
ونظرا" لعدم التماثل ف تقسيم أطوال الكابلات فان هذه هي الطريقة المفضلة فى تأريض الكابلات ذات المسافات الطويلة لأنها تساعد بشكل كبير على تقليل قيمةالتيار المار ف الغلاف الخارجي للكابلات الذي يعتمد على طول الكابل وهذه الطريقة تكون اقتصادية
للكابلات ذات مساحة مقطع 500 MM2 واكثر بطول 3 KM فأكثر
✅ تقسيم الغلاف الخارجي للكابل مع تبادل موصلات قلوب الكابلات بالإضافة الى تقسيم الغلاف الخارجي للكابلات الأرضية أحادية القلوب بالطريقة السابقة فانه يتم عمل تبادل لوصلات قلوب الكابلات بعد تقسيم اطوالها الى اجزاء تقبل القسمة
ع 3 أو مضاعفاتها