سؤال من أهم الأسئلة الشائعة في المقابلات الشخصية لمهندسي الكهرباء اصحاب الخبرة ( حماية كهربائية ) ما هو المقصود بمرحل ( مناولة ) الحماية التفاضلية و كيف تعمل و ما هي اسس معايرتها ؟
الإجابة تكون كالآتي👇👇
#هندسة_كهربائية
#المحولات
مرحلة الحماية التفاضلية هي عبارة عن جهاز او معدة و تعتبر الحماية الرئيسية ل
👈 المحولات بكافة أنواعها
👈مجمع القوى أو قضبان التوصيل
👈المولدات ف محطات التوليد
👈القابلوات ( الكابلات)
يعتمد عمل المناولة التفاضلية ع اساس قياس الفرق بين التيار الداخل للملف و التيار الخارج منه
حيث انه و ف الحالة الاعتيادية يكون الفرق =0 و ف حالة حدوث عارض( عطل ) ع الملف فإن التيار الداخل سوف يختلف عن التيار الخارج ما معناه ان ان الفرق بينهما سوف يمر من خلال المرحلة ف ملف التشغيل Operation Coil بعد تحويله من خلال CT و بالتالي اشتغالها
يمكن توضيح ربط الريلاي التفاضلي ع المحولة مثلا بالشكل أدناه
يلاحظ من الشكل ان طريقة ربط محول التيار ف الملف الابتدائي دلتا و ف الملف الثانوي نجمي ستار و هو عكس ربط ملفات المحولة المراد حمايتها ان سبب ذلك يعود إلى توحيد التيار المار ع جانبي المحولة و ذلك تجنبا
لاشتغال المرحلة ف الحالات الاعتيادية حيث أن توحيد طريقة ربط محولات التيار يعني وجود فرق ف التيار ع الجانبين و بالتالي اشتغالها ف الحالات الاعتيادية
عند معايرة Calibration المناولة التفاضلية Differential Relay يجب معرفة ما يلي :- 👇👇👇
👈نظرا لاختلاف التيار ع جهتي المحول لاختلاف نسبة تحويل الفولتيات و لوجود مغيرات الفولتية Tap changers فمن الطبيعي اختلاف التيار المار ع جانبي المحولة المراد حمايتها و بالتالي اشتغال المناولة ف الحالات الطبيعية
👈ان محولات التيار المستخدمة ع جهتي المحولة غير متطابقة
و توجد نسبة خطأ فيها حتى لو كانت من نفس المنشأ و بنفس المواصفات
👈 ان بداية تشغيل المحولة سوف يؤدي إلى مرور تيار عالي Inrush Current يعادل 3--10 مرات بقدر التيار الكلي ف الملف الابتدائي بينما يكون صفر ف الملف الثانوي
ما الحل اذن !!! يوجد فرق ف التيار و سوف تشتغل المناولة
ف الحالة الاعتيادية و غير الاعتيادية و لغرض تجاوز المشاكل أعلاه يتم استخدام Bias Coil و كما موضح ف مخطط الربط لتلافي اشتغال المناولة ف الحالات الطبيعية حيث يمكن التحكم بكمية الملفات الداخلة ( قيمة الممانعة ) و بالتالي التحكم ف التيار و بالتالي التغلب ع المشاكل المذكورة
و دمتم