#محطات_التوزيع_الثانوية_أو_الفرعية
محطة الكهرباء الثانوية أو الفرعية اسمان لشيء واحد و هي المحطة التي يتم فيها استلام الجهد الكهربائي العالي بفولتية جهد ١٣٢ أو ٣٣ كيلو فولت و يتم توزيعه عبر المحطة إلى مناطق متعددة عن طريق خطوط جهد ٣٣ أو ١١ كيلو فولت و تكون هذه الخطوط
محطة الكهرباء الثانوية أو الفرعية اسمان لشيء واحد و هي المحطة التي يتم فيها استلام الجهد الكهربائي العالي بفولتية جهد ١٣٢ أو ٣٣ كيلو فولت و يتم توزيعه عبر المحطة إلى مناطق متعددة عن طريق خطوط جهد ٣٣ أو ١١ كيلو فولت و تكون هذه الخطوط
غرفة البطاريات و للسيطرة و التي تضم معدات و أجهزة السيطرة و القياس و من محتويات المحطة الأخرى منظومة للاتصال و بعد أن يتم نصب المعدات و ملحقاتها و محولات القدرة بشكل كامل تتم عمليات الفحوصات الكهربائية التشغيلية النهائية قبل إطلاق التيار للمحطة الثانوية و الفحوصات
للمحولة Ratio Test .
٢_ الفحص التشغيلي لقواطع الدورة ٣٣ و ١١ ك ف و ذلك بتسليط التيار Current Injection Test Primaryو يشمل فحص قواطع الدورة ١١ ك ف، فحص قواطع الدورة ٣٣
٣_ فحص الملف الثانوي للمحولة ١١ ك ف
٤_ فحص عازلية لوحات قواطع الدورة ١١/٣٣ ك ف
٢_ الفحص التشغيلي لقواطع الدورة ٣٣ و ١١ ك ف و ذلك بتسليط التيار Current Injection Test Primaryو يشمل فحص قواطع الدورة ١١ ك ف، فحص قواطع الدورة ٣٣
٣_ فحص الملف الثانوي للمحولة ١١ ك ف
٤_ فحص عازلية لوحات قواطع الدورة ١١/٣٣ ك ف
Insulation Test of #Switchgear Panels
٥_ فحص الخلايا (الشحن الكامل لخلايا البطاريات وتفريغها)
٦_فحص الشاحنة (التي تشحن بطاريات غرفة البطاريات و السيطرة)
٧_فحص مرحل تاريض التعادل المرتبطة مع المحولة Natural Ground Relay
٥_ فحص الخلايا (الشحن الكامل لخلايا البطاريات وتفريغها)
٦_فحص الشاحنة (التي تشحن بطاريات غرفة البطاريات و السيطرة)
٧_فحص مرحل تاريض التعادل المرتبطة مع المحولة Natural Ground Relay
يتضح مما سبق ان الفحوصات الكهربائية التشغيلية للمحطة الثانوية أو الفرعية تعد من الأمور الضرورية و المهمة قبل إطلاق التيار في المحطة و ذلك للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد و بدون اخطاء او أضرار لا تحمد عقباها و عندما تنتهي هذه الفحوصات و بنجاح تام