هندسة تاك
هندسة تاك

@HandasaTac

5 تغريدة 1 قراءة Dec 13, 2022
@Ahmed91029663X في الفيديوا هنالك تسريب للجهد (تلامس مباشر أو غير مباشر للخط الحي مع جسد غسالة الصحون). طبعاً هذا التسريب لا يجب أن يكون متواجد أساساً ويدل إما على حدوث خلل داخل غسالة الصحون أو على سوء جودتها وتصنيعها لذلك يجب عدم إستخدام الجهاز والتواصل مع الوكيل الرسمي لإصلاح أصل المشكلة(يتبع)
@Ahmed91029663X لضمان عدم تأذي البشر من مثل هذه الأخطاء يتم توصيل جسد الجهاز (غسالة الصحون) بخط الأرضي القادم من المقبس، لكن كما ظهر في هذا الفيديوا فإن خط الأرضي غير متصل بالمقبس وهذا أمر خطير لأن التيار عندها سيمر من خلال جسد أي إنسان يلامس جسد الجهاز ليعود إلى محايد المحول خلال الأرض (يتبع)
@Ahmed91029663X ثالثا، سواءا مر التيار خلال خط الأرض أو من خلال جسد الإنسان فإن مرحل الحماية من التيار المتسرب RCD يجب أن يلتقط هذا التيار المتسرب (إن كانت قيمته 30 ميلي أمبير أو أكثر) ويفصل الكهرباء عنه. (يتبع)
@Ahmed91029663X الكهرباء لم تفصل في الفيديوا ما يعني أن ال RCD غير موجود أو غير موصل بشكل صحيح، أو أن تيار الفصل في جهاز الRCD (30mA) لم يتم إختياره بشكل صحيح، أو أن الفني في الفيديوا قام بفصله بشكل متعمد. في جميع هذه الأحوال فإن هذا الأمر خطير ويجب التأكد من الRCD (يتبع)
@Ahmed91029663X هنالك طبعا إحتمال أخير وهو أن قيمة التيار المتسرب أقل من 30mA وهو إحتمال أستبعده بقوة نظراً للجهد المرتفع الظاهر في الملتيميتر، كما أن الفني لم يقم بقياس كمية التيار الذي مر بجسده عند ملامسته للجهاز.

جاري تحميل الاقتراحات...