سنسرد تحت هذا الثريـد أعظم المخالفات شيوعاً لتطبيق #كود_البناء_السعودي ..
1⃣ حجب مصادر ومآخذ المياهـ ونقاط ضخ مياهـ الإطفاء داخل شبكات المباني (Fire Department Connection) تعـد هي النوع الأول والأكثر شيوعاً بيـن المخالفات - المرجع SBC801(912.4)
يتبع ..
#السلامة #هاشتاق
1⃣ حجب مصادر ومآخذ المياهـ ونقاط ضخ مياهـ الإطفاء داخل شبكات المباني (Fire Department Connection) تعـد هي النوع الأول والأكثر شيوعاً بيـن المخالفات - المرجع SBC801(912.4)
يتبع ..
#السلامة #هاشتاق
3⃣ التخزين في غرف صمامات أنظمة المرشات المائية أو المضخات - المرجع 509.2 من #كود_البناء_السعودي SBC801.
يتبع ...
يتبع ...
6⃣ التخزيـن إلى ارتفاع يزود عن 18 انش تحت المرش ، مما يؤثر سلباً على وصول الحرارة إلى المرش وكذلك يمنع وصول المياهـ إلى قعر الحريق (Fire Seat) ، المرجع هو #كود_البناء_السعودي SBC801 بنـد رقم 315.3.1!
يتبع ...
يتبع ...
7⃣ هذه تعتبر من احد المخالفات شيوعاً في أمريكا ، وهي غياب لوحة تعريف المبنى (Building Identification Signage) - ومرجعهـا هو #كود_البناء_السعودي - بند 505.1 SBC801 ، واعتبرها من اهم ادوات الاستجابة لحرائق المباني!
يتبع ...
يتبع ...
8⃣ مداخـن المطاعم تعتبر ايضاً من اكثر المخالفات شيوعاً ، قلة النظافة وانعدام الفحص الروتيني هي اكثر مخالفاتهـا ، وتجدون بنودهـا ضمن #كود_البناء_السعودي - القسم 609 (مرفق)
يتبع ... و
يتبع ... و
9⃣ من المخالفات الشائعة ايضاً هو عدم ترك مسافة ومساحة كافية للعمل حول الوحدات واللوحات الكهربائية ، او التخزين بمقربةٍ منها ، وهذه ايضاً مخالفة صريحة للبند رقم 605.3 من #كود_البناء_السعودي (SBC801) - مع العلم يوجد استثناءات من هذه الأبعاد الموضحة أدناهـ.
الرسم يشرح اكثر
يتبع ..
الرسم يشرح اكثر
يتبع ..
🔟عدم ترقيم ، ووضع الملصقات على غرف التحكم الكهربائي ، وكذلك على نقاط القواطع الكهربائية (Disconnecting Means) لجميع الأجهزة هي من الخالفات الشائعة والتي اجزم ان جميعنا رأيناهـا ، ومرجعها هو #كود_البناء_السعودي - القسم 605.3.1 و NFPA70 - قسم 110.2
يتبع ...
يتبع ...
1⃣1⃣ من المخالفات ايضاً وجود صنادق توصيل مكشوفة (Junction Boxes) ، او وجود توصيلات كهربائية (ربط بين سلكين) مكشوفة ، وتعتبر هذه الظواهر من المخالفات الغير مقبولة تماماً.
وهي ايضاً مصدر من مصادر الحريق في حال ضعفها أو تعرضها للماء!
#كود_البناء_السعودي - قسم 605.6 (SBC801)
يتبع
وهي ايضاً مصدر من مصادر الحريق في حال ضعفها أو تعرضها للماء!
#كود_البناء_السعودي - قسم 605.6 (SBC801)
يتبع
2⃣1⃣ ومن المخالفات المنتشرة ايضاً - عدم عمل أنوار الطوارئ عند انقطاع التيار عن دائرتها الكهربائية ، او عدم استجابتها بشكل صحيح أثناء اختبارها لإشتراطات #كود_البناء_السعودي
انظر المرفق
يتبع ...
انظر المرفق
يتبع ...
3⃣1⃣ ومن المخالفات اليومية أيضاً - هو استخدام التوصيلات الكهربائية بشكل خاطئ كتعليقها على الجدران ، او تمريرها من تحت الأبواب والفرش.
انظر المرفق للتوضيح
المرجع - البند 605.5 من #كود_البناء_السعودي SBC801
انظر المرفق للتوضيح
المرجع - البند 605.5 من #كود_البناء_السعودي SBC801
6⃣1⃣ ومن الأخطاء والمخالفات الشائعة كذلك - هو حجب أبواب الحريق أو الدخان عن أداء عملها بإبقائها مفتوحة (غير مغلقة) جبراً!
و #كود_البناء_السعودي قدم حل لأصحاب السلطة في تنفيذ بعض الاشتراطات - متى ما رأوها مناسبة - لتفادي مثل هذه المخالفات.
انظر المرفق
يتبع ...
و #كود_البناء_السعودي قدم حل لأصحاب السلطة في تنفيذ بعض الاشتراطات - متى ما رأوها مناسبة - لتفادي مثل هذه المخالفات.
انظر المرفق
يتبع ...
2⃣2⃣ ولعل هذه هي المخالفة الأخيرة ضمن هذه السلسلة الطويلة - ألا وهي تجمع النفايات بشكل عشوائي حول الأماكن المشغولة.
انظر إلى المرفقات
أتمنى أن الجميع استفاد من هذه السلسلة التي وإن كانت سهلة الملاحظة - إلا أنه وجب التذكير والتنويه.
#كود_البناء_السعودي #السلامة
انظر إلى المرفقات
أتمنى أن الجميع استفاد من هذه السلسلة التي وإن كانت سهلة الملاحظة - إلا أنه وجب التذكير والتنويه.
#كود_البناء_السعودي #السلامة